naver-site-verification: naverf83ad7df1bcc827c523456dbbc661233.html 무주양수 지하발전소 견학
홈 > 블로그 > 내 블로그 > 세상사는 이야기
내 블로그

무주양수 지하발전소 견학

fabiano 27 1395  
조인스 블로거의 카페회원 여러분을 집에 초대하여  하릇밤을 유하고 다음 날, 전에 근무하였던

무주양수 지하발전소 견학을 위하여 후배인 강과장에게 전화를 하여 시간과 일정을 연락받고

집을 떠난 시각이 10시.

전력홍보관을 방문하여 브리핑을 받고 본관에 도착하여 강과장의 안내로 지하발전소를 견학하고 

이모저모 제반 사항을 들은 회원 여러분들의 반응은 놀랍다는 표정입니다.

발전소의 존재이유와 제반 어려운 여건을 국민 여러분에게 널리 홍보함으로써

필요성과 타당성을 이끌어내는데 견학의 목적이 있는만큼 어느 정도의 지식과 상식을 취하시기를

바랍니다.



1515062292149659.JPG 

 하부저수지보다 약 80m 정도 밑에 있는 지하발전소로 가는 지하도.

1515062293304035.JPG

 지하발전소의 제반 사항에 대해서 브리핑하고 있는 후배 강과장과  은하수, 뿔따구, 파비아노가 경청하고 있는 모습.

 (사진촬영  도돌돌님)





1515062294600147.gif
1515062295177916.jpg
 
1515062296919126.gif
1515062296863665.gif1977.  9. 21 타당성 설계용역 착수(미 C.T MAIN사)
1515062296863665.gif1980.  2.  1 세부설계 착수 (현대 Eng. 일본 (EODC)
1515062296863665.gif1987. 12.  2 전원개발 실시계획 승인
(동자부고시 제87-69호)
1515062296863665.gif 1988.  4. 15 건설사무소 개소
1515062296863665.gif1989.  7.  1 토건공사 착수(공사용도로) : 동아건설(주)
1515062296863665.gif1990.  6. 12 수압관로 굴착공사 착수
1515062296863665.gif1991.  5. 11 주기기 공급계약 체결( France Neyrpic)
1515062296863665.gif1991.  7.  2 지하발전소 축조공사 착공
1515062296863665.gif1992.  1.  4 기전공사 착공
1515062296863665.gif 1992.  3.  1 수압관로 설치공사 착공
1515062296863665.gif1992.  5.  6 하부댐 축조공사 착수
1515062296863665.gif 1992.  5. 27 하부댐 정초식
1515062296863665.gif1992.  7. 15 수압관로 설치 착수
1515062296863665.gif1992.  8.  1 상부댐 축조공사 착수
1515062296863665.gif1992.  9. 16 상부댐 정초식
1515062296863665.gif1993.  3. 30 천정주행 기중기 설치공사 준공
1515062296863665.gif1993.  4.  1 주기기 및 보조기기 설치공사 착공
1515062296863665.gif1993.  8. 17 문화재 이전 및 복원공사 준공



1515062311888009.gif
항   목
단 위
상부 저수지
하부 저수지
용    량
MW
600 (300 * 2기)
저수지
만 수 위
EL
860.0
278.0
저 수 위
EL
832.0
271.0
총저수량
3,720,000
6,685,000
유효저수량
3,456,000
3,686,000
이용수심
m
28
7
유역면적
0.6
39.7
형    식
m
중심 core rock fill 댐
높이 / 길이
m
60.7 / 287.0
42.6 / 234.0
수문
형    식
60.7문비트착슈트식
배수용량
설계홍수시
이상홍수시
㎥/sec
㎥/sec
903
1500
규모(폭*높이*수량)
m
9*7*3문
펌프수차
형    식
수차 가역식 FRANCIS식
최대유효낙차
m
579.5
사용수량
㎥/sec
65.0 * 2기
최대양수출력
MW
335.9 * 2기
양수시최대사용수량
㎥/sec
53.7 * 2기
최대양정
m
601.2
최소양정
m
561.5
발전전동기
형    식
3상 수직형 동기 발전-전동기
정격용량/정격출력
MVA/MW
343/330
전류(발전기/전동기)
A
11,002/11,967
전    압
kV
18.0
회 전 수
rpm
450
주 파 수
Hz
60
주변압기
형    식
옥내 3상 유입송유수냉식
용    량
MVA
380
전압
1 차 측
kV
18
2 차 측
kV
345




1515062311244711.gif
   
1515062312472945.gif
위     치
전북 무주군 적상면 북창리 150번지
시설용량
60만kw(30만kW × 2기)
형     식
순 양수식 지하발전소
총공사비
2.997억원(50만원/kw)
낙     차
589m
     
1515062313245865.gif  
1515062314520398.gif  
규       모
폭21m × 높이 49m × 길이98m
펌프/터빈
가역식프란시스 수차
발전전동기
30만kW × 2기
회  전  수
450RPM
최대유량
발전시-65m³/sec / 양수시-54m³/sec
낙       차
579.5m
   
1515062315622000.gif  
1515062316346847.gif  
댐  형  식
중앙 차수벽시 석괴댐
댐  크  기

높이42.6m × 길이234m × 체적 550,000m³

만  수  위
EL 278m
저수용량
6,400,000m³
     
1515062317300852.gif  
1515062318671659.gif  
댐  형  식
중앙 차수벽시 석괴댐
댐  크  기
높이60.7m × 길이287m × 체적 920,000m³
만  수  위
EL 860m
저수용량
3,486,000m³
     
1515062319550883.gif  
1515062319800999.gif  
형       식
종축 프란시스 수차
용       량
400kw
회  전  수
720RPM
공급선로
구천 D/L (22.9kv)


  



 

  

 
27 Comments
뿔따구 2007.09.05 20:36  
멋집니다
fabiano 2007.09.05 20:43  
멋진만큼, 고생도 많이 했삼.....
fabiano 2007.09.05 20:44  
좀더 많이 봐유~
마중물 2007.09.05 21:09  
무주 양수 발전소 홍보 대사님으로 위촉합니다.ㅎ
fabiano 2007.09.05 21:41  
이왕이면 유급으로 부탁하겠습니다~
mulim1672 2007.09.05 22:35  
400kw라면 어느정도 쓸 수 있는 용량입니까? 청평 호명산에도 있는것으로 아는데...다른 곳에도 많이 있나봅니다.
rhjeen0112 2007.09.06 00:02  
장관입니다...선배 님이 이 시설에 대해 자부심을 느끼시는 이유를 알겠습니다..감솨.!!!
마셀 2007.09.06 07:49  
몇년 전 적상면 농장에 꽤 오래 있었는데 몰랐었네요.... ^_*
fabiano 2007.09.06 07:49  
예전에 가정용 백열등이 30w니까 400kw 규모는 한번,계산해보시죠....청평에도 양수발전소가 있지요. 양양, 산청, 무주, 삼랑진, 청송 등의 양수발전소가 있습니다.
fabiano 2007.09.06 07:54  
우리나라의 발전설비나 기술력이 세계 어디에 내놔도 손색이 없습니다. 기술수출도 하고 해외에 발전소 건설도 하고 았슴다.
fabiano 2007.09.06 07:55  
적상면에서 농장에 있었다뇨? 농사를 지었단 야그? 호오~~
은하수 2007.09.06 08:17  
형님 덕에 멋진 견학도 했네요^^ 감사합니다 ^^
fabiano 2007.09.06 08:23  
아, 돈주고 구경못하는 곳임다~
도돌돌 2007.09.06 11:02  
전력시설 견학은 처름이었습니다. 감사합니다.
fabiano 2007.09.06 15:47  
가장 기초가 되는 전력시설은 국민들이 다 알아야 할 기본이므로....
마셀 2007.09.06 16:19  
아뇨..친구가 있던 양돈장에 며칠 있었습니다..ㅎㅎㅎ^_* 매일 술만 마셨죠.
학암 2007.09.06 17:24  
전력이 여유있는 시간에 양수를 해서 발전을 하는 것이라지요? 에너지의 원리로 보면 당연히 양수하는 에저지가 발전하는 에너지보다 많기 때문에 발전 효율로 보면 마이너스겠지만 시간대를 활용하면 잇점이 있다는 계산이 나와서 효용성이 있는 발전소라고 들었습니다. 주변이 아름다워 관광가치도 높다고 하니 좋은 관광 자료입니다.
yujs50 2007.09.06 20:01  
저도 영동에 거주하고 있을때 아는분들이 내려오면 구경 시켜주는곳이 무주 리조트 와 저곳이였습니다...안국사 가 그옆으로 이전하는 모습도 기억이 납니다..
fabiano 2007.09.07 09:19  
예를 들어....보령화력 1기(50만 kw)가 고장정지 되면 그만큼 전력예비율이 떨어지면서 주파수(정격 60Hz)가 낮아지게 됩니다. 이런 경우, 양수발전소는 즉각 기동하여 주파수 및 전력손실분을 감당하는것입니다. 화력발전소의 기동은 7~8시간이 걸립니다. 교도의정서에 협약한대로 환경오염 문제에도 상당히 신경을 쓰고있습니다.
fabiano 2007.09.07 09:28  
지금은 영동에도 관광꺼리가 많아졌습니다. 조블 여러분들이 영동에 많이 오고 싶어하네요.
김바사 2007.09.08 22:40  
아주 오래 전에 듣기로 괴산에 있는 양수식 발전기가 설치되어 있는데 그 수차가 프란시스 수차가 아닌 ...아마도..가변피치방식의 수차가 아니었나...싶습니다.
김바사 2007.09.08 22:42  
그런 수차의 방식이 '케플러식 수차던가...기억이 가물가물 합니다...^.^
김바사 2007.09.08 22:50  
전력예비율이 떨어지는 것이 바로 주파수에 영향을 준다고는 보기 힘들 것 같습니다...부하율이 100%를 넘어 발전기의 용량을 초과하게되면 그 과부하에 의하여 발전기의 속도가 떨어지고 주파수가 다운될 수 있겠지요.
김바사 2007.09.08 22:52  
그 경우에도 부하율이 어느 한계를 넘으면 일부 부하를 강제차단하여서라도 주파수 품질을 지키는 안전장치가 확보되어있을 것입니다.
fabiano 2007.09.08 22:58  
수차는 미국 James Leffel사의 1,300KW 입축카플란수차 2대 ...
김바사 2007.09.09 10:16  
아하...그렇군요...카플란을 케플러로 착각한 것 같습니다...감사합니다.괴산에 이 수차를 설치할 때만 하더라도 이 수차가 최신식이었던 모양입니다. 교과서에도 실리곤 했지요. 발전분야에 대단히 해박하시군요.
fabiano 2007.09.09 13:41  
김바사님이 저보다 더 잘아시네요. 발전소에 근무하셨남요?
Category
State
  • 현재 접속자 1,592 명
  • 오늘 방문자 17,689 명
  • 어제 방문자 7,451 명
  • 최대 방문자 17,879 명
  • 전체 방문자 1,703,268 명
  • 전체 게시물 10,948 개
  • 전체 댓글수 35,463 개
  • 전체 회원수 74 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand