| 설비명 | 1 발전소 (#1~2호기) | 2 발전소 (#3~6호기) | 보 일 러
| 형식 | 아임계압 드럼형 | 초임계압 관류형 | 용량 | 1,781 t/h | 1,720 t/h | 사용연료 | 석탄, 중유 | 증기발생조건 | 176 kg/㎠, 540℃ | 255 kg/㎠, 541℃ | 제작사 | B & W(미) | 한중, SULZER(스위스), CE(미) | 터 빈
| 형식 | 고·중 저압 직렬, 재생재열 복수터빈 | 용량 | 정격 500,000 kW | 회전수 | 3,600 rpm | 제작사 | TOSHIBA(日) | 한중, GE(미) | 발 전 기
| 형식 | 수소, 수냉각 3상동기발전기 | 용량 | 613,000 kVA | 612,000 kVA | 전압 | 22 kV | 제작사 | TOSHIBA(日) | 한중, GE(미) | 주 변 압 기
| 형식 | 강제송유 풍냉식 | 용량 | 610,400 kVA x 6대 | 전압 | 20.9kV / 345kV | 제작사 | TOSHIBA(일) | 효성중공업 | 건설원가 | 443천원/kW | 구 분 | #3,4 | #5,6 | 기본계획 | 801천원/kW | 823천원/kW | 실적 | 765천원/kW | 691천원/kW |
|
설비명 | 주요제원 | 가스터빈 | 터빈 | 형 식 : Heavy Duty Industrial Type 용 량 : 정격 150,000 kW 회전수 : 3,600 rpm 제작사·모델명 : 스위스 ABB사, GT24 | 발전기 | 형 식 : 공기냉각, 3상동기발전기 용 량 : 208,000 kVA at 40℃ 주파수, 회전수 : 60 Hz, 3,600 rpm Power Factor : 0.9 제작사 : 스위스 ABB사 | 배열회수 보일러 | HRSG | 형 식 : 수직형, 강제순환방식 제작사 : 한중(주) | 증기터빈 | 터빈 | 형 식 : 직렬배열형, 단류고압, 중압 및 복류 저압터빈 용 량 : 정격 150,000 kW 회전수 : 3,600 rpm 주증기 조건
구분 | 고압터빈 | 중압터빈 | 저압터빈 | 압력 | 102.8 ㎏/㎠ | 24.5 ㎏/㎠ | 4.1 ㎏/㎠ | 온도 | 565℃ | 565℃ | 143.81℃ |
| 발전기 | 형 식 : 공기냉각, 3상동기발전기 용 량 : 200,000 kVA at 40℃ 주파수, 회전수 : 60 Hz, 3,600 rpm Power Factor : 0.9 제작사 : 스위스 ABB사 |
항목 | 구분 | 1발전소 (#1~2) | 2발전소 (#3~6) | 3발전소 | 부하추종 | GOV FREE 최고출역 | 480MW±25MW | 490MW±25MW | 시운전중 | 부하추종 운전율 | 100% | 100% | 시운전중 | 최신자동 제어설비 | 제어방식 | 아날로그 방식 | 디지탈 방식 (제어성,안정성,신뢰성 향상) | 자동화 범위 | 부분 자동화 | 전 자동화 (점화에서 정격부하까지 자동기동 및 정지) | 국산화율 향상 | 설계 | 73% | 89% | - | 기자재 | 66% | 80% | - | 최단 기동시간 (점화->병입) | COLD START WARM START HOT START | 10시간 4시간30분 2시간 | 3시간 55분 1시간 35분 55분
| G/T단독:35분 1시간 40분 1시간 20분 20분 | 고열효율 | 설계치 | 40.54% | 41.13% | 51.39%(D/O) 54.00%(LNG) | '99실적 | 38.17% | 39.18% | 26.89% (S/T제외) |
|